插线板
这个几乎家家户户
都会用到的工具
藏着一个被很多人忽视的安全隐患
使用不当很可能引发火灾
1.今年6月12日 上海徐汇区一居民住宅因卧室床头插线板故障引发火灾,好在未造成人员伤亡。排查发现该户大量使用插线板,部分外壳老化,日常用电超负荷,存在极大隐患。
2.今年5月6日 贵阳开阳县云开街道南中村易安小区一居民楼5楼突发火灾。据初步判断,起火原因疑似插线板超负荷使用,导致电气线路故障引燃周边可燃物,所幸未造成人员伤亡。
3.2024年12月 上海浦东新区某小区内,一户居民卧室里的老旧插座突然起火,并引燃床铺。
此次火灾过火面积2平方米,更是造成直接财产损失3000元,一名人员不幸身亡。经检测,着火插座为“三无产品”且服役超7年。
据消防部门的调查显示
由插线板短路导致的火灾
往往源于几个常见错误——
🟥 使用老化的“高龄”插线板
🟥 多个大功率电器共用一个插线板
🟥 继续使用国家早已明令禁止的“万能插线板”
国网浙江电力高级专家徐家宁表示,这些错误行为中,
最危险的当属已经被国家明令禁止的“万能插线板”。
“万能插线板/万用孔”,也就是在同一个插位,既可以插两极插头,又可以插三极插头的万用型插座,
从2010年6月起就被禁止生产了。
这种插线板为了兼容各种插头,设计上存在致命缺陷——
插片与电器插头接触面积小,容易产生电弧和高温,其引发火灾的风险是普通插线板的数倍。如果有,建议尽快更换! 除了万能插线板,插线板在使用时还要警惕这3个安全隐患。
1.超负荷用电 家用插线板多标注
6A、10A、16A额定电流,按220V家庭电压计算,10A插线板最大承载功率约2200W。像
同时插1500W电热水壶和1000W微波炉,总功率会超2200W,通电后内部导线易因电流过大发热,可能熔化绝缘层、引发短路起火。2.使用劣质产品 一些不良商家为了降低成本,采用
非阻燃材料制作外壳,或者
用导电性能差的铝代替铜作为导线,这样的插线板一旦遇到高负载,极易短路起火。
3.插线板“超期服役” 插线板
安全使用年限通常是3-5年,长期使用后内部零件会老化。要是发现插线板有
插孔发黑、插头松动、外壳发烫或导线开裂等情况,说明它已经“超期服役”,必须立即淘汰。
《家用和类似用途延长线插座 安全技术规范》(GB 2099.7—2024)已于2025年8月1日起正式实施。新标准从电气安全、防火设计到漏电防护均作了全面升级。
例如,
新国标要求四孔及以上插座强制内置过载保护装置。 在新国标规范下,插线板有了过电流保护,一旦电器总功率超过安全阈值,插座内置的保护装置将在
高温形成前自动断电,待温度冷却后可手动复位。 此外,新国标还对插头进行了改进,要求带电插销末端增设绝缘保护套,将显著降低潮湿环境下的触电风险。 如何选购正规插线板?
认准“3C认证”和编码! 消费者在选购插线板时,可认准包装上标注的
“GB 2099.7-2024”认证信息。
01.大功率电器“专插专用” 家中的插座不要同时使用超过额定功率的电器,
大功率电器(如空调、冰箱、电热水器等)一定要单独使用专用的插线板。
02.电器不用时要拔插头 电器关闭后,插头要是没拔掉,电表也是会走字的。
长期不用的电器要及时拔掉插头,避免电路持续带电。
如果担心反复拔插头会坏,可换成
带开关的插座面板。这样除了节省电费,还能
减少不拔插头带来的火灾隐患。
03.拔插头尽量用双手 拔插头时切记要
握住插头而非拉扯电线,尽量双手操作,一手固定插座,一手插拔插头,
避免插拔插头时发生晃动,产生电火花。注意要
保证手部干燥。