夜间模式
  • 427阅读
  • 0回复

[商业]柜子里明明有BMS,为什么还要再装几只探头 [复制链接]

上一主题 下一主题
在线昆山澎湃
级别: 论坛商家
发帖
1258
昆币
2430 枚
只看楼主 使用道具 电梯直达
楼主  发表于: 9小时前 , 来自:湖北省0==

储能柜这个东西,这两年见得多了。

灰白色一只大铁柜,立在厂区墙角,立在充电站边上,不声不响。白天往里充电,夜里往外放电。路过的人不怎么看它。它也不需要人看。

买柜子的人,多半会问一句:柜子里不是有 BMS 吗?电池管理系统,温度、电压、电流,哪一样它不管?怎么验收的时候,还非要我在柜里再装一套气体探头?这不是重复花钱么。

这话问得在理。做柜子的,和看柜子的,想的本不是一件事。  产品订购热线:4000-696-999

BMS 是电池娘家陪嫁来的管家。它管的是电芯本身——这一串电压多少,那一组温度几何,充放电要不要均衡。它的探头,贴在电芯上,量的是电池自己的身子骨。

[url][urlend4]

可一只锂电池要出事,先是从里头往外喘气的。隔膜一受热,电解液分解,一氧化碳、氢气、VOCs 这些气体,先一步从泄压阀里溜出来。这时候,电芯的温度或许还没爬上去,电压也还稳着,BMS 盯着它那几个数,看不出异常。等温度真起来了,往往只差几分钟,火就压不住了。产品订购热线:4000-696-999

气体,是比温度更早递出来的一张条子。

GB/T 46261—2025《电化学储能电站火灾监测预警系统通用技术要求》把这张条子看得很重。里头写明,柜内要布置可燃气体和一氧化碳探测器;一氧化碳一级预警设在 100 到 250ppm,二级到 250 到 1500ppm,再往上,热失控的概率便过了九成,要联动消防。T/CES 241—2023 也讲,储能一体化柜得有安全预警,报得出来,也联得动。

验收的人查的,就是这一整套"看得见气、联得动"的本事。BMS 是柜子内部的事,数据未必开给场站;独立的气体探测和火灾预警,是场站和消防的事,要单独成系统、单独能报警、单独能联动。两套东西各管一段,不是谁重复谁。

那这套独立的探头怎么配,说起来也简单。

柜内舱顶装防爆气体探测器,用九纯健 JCJ280 系列。单测一氧化碳用 JCJ280CO,单测氢气用 JCJ280H2;想一只顶几只,就按要测的气体路数选多合一——JCJ280S2 是二合一,JCJ280S3 是三合一,一路排到 JCJ280S6 **一,测几路就用哪个型号。储能柜里一氧化碳、氢气、VOCs 三样都要防,那便是三合一的 JCJ280S3,一台全测。温度另配防爆温湿度 JCJR,贴在模组之间。这些探头的线,汇到监控主机 JCJ900M 上,7 寸屏,浓度到了阈值就地声光报警,同时把报警推给值班的人,再往上可以接通排风、切断和灭火。

[url][urlend4]

最要紧的是那个"联"字。气体一上来,主机自己启动事故排风,自己把充放电断了,到了三级,灭火装置自己动作。从异常到报警,国标要求不超过 5 秒。这 5 秒,人是插不上手的,全靠柜子里这一套东西不睡觉。产品订购热线:4000-696-999

有人觉得,新柜子,新电芯,能出什么事。

电池是化学的物件。化学的物件,脾气有时自己也做不了主。一只电芯出了岔子,连累一片模组;一片模组出了岔子,连累一整柜。BMS 很尽心,但它到底只看得见电芯让它看的那几样。气体是瞒不住的,多一双眼睛守着,夜里值班的人,觉也睡得安稳些。

一只柜子安安静静立在那里,是因为里头有两位管家,一位管着电池,一位看着空气,谁也没闲着。

想弄明白自己场站的柜子该布几个点、怎么接进消防联动,来问一声。我们按柜体和舱位,替你把探头的位置一一排好。

爆料有奖!关注昆山论坛抖音号,抖音搜索“昆山论坛”,或搜索抖音号:ksbbs
 
快速回复
限76 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个